高電圧電源ケーブルの銅シールドとスチールアーマーは、一般的に接地する必要があります。2 つの端点接地と一方の端接地の違いは何ですか?ケーブル端子を作る際、スチールシールドと銅シールドを溶接できますか?ケーブルの中間端を作る際に、スチールシールドと銅シールドを溶接できますか?
35kVの高電圧ケーブルは、主にシングルコアケーブルです。シングルコアケーブルの電源がオンになると、シールド層に誘導電圧が形成されます。両端のシールドが同時に接地されている場合、シールド層と地球の間にループが形成され、誘導電流が発生します。このように、ケーブルのシールド層は、この現象を避けるために、一端接地法が通常使用される熱と多くの電力を失うことになる。線が長い場合は、ニュートラルポイント接地とクロス相互接続も使用できます。
ケーブルヘッドを作るとき、鋼製の装甲と銅のシールド層は、ケーブルの内部シースの検出を容易にするために、別々に溶接され、接地されています。ケーブルシースを検出すると、スチールアーマーと銅シールドの間に電圧が印加されます。ある電圧に耐えられる場合は、内側の鞘がそのままであることを証明します。この点で必要がない場合は、ケーブルの内側のシースを検出する必要はなく、スチールアーマーと銅シールド層も接地のために一緒に接続することができます(我々は別々のリードアウトと接地を提唱しています)。
高電圧シングルコアXLPE絶縁電源ケーブルには、なぜ特別な接地方法が必要なのですか?
電力安全規則では、35kV以下の電圧レベルのケーブルの両端が接地されていると規定されています。通常の動作では、3本のコアケーブルを流れる総電流は非常に小さい
合計がゼロの場合、アルミニウムクラッディングや金属シールド層の外側には基本的にフラックスの結合がないため、アルミニウムクラッディングや金属シールド層の両端に誘導電圧が基本的に存在しませんので、両端が接地した後にアルミニウムクラッディングや金属シールド層を流れる誘導電流はありません。ただし、電圧が35kVを超える場合は、ほとんどのシングルコアケーブルが使用されます。シングルコアケーブルと金属シールドのコアの関係は、変圧器の一次巻線とみなすことができます。単一コアケーブルのコアが電流を通過すると、磁束架橋アルミニウムパッケージまたは金属シールド層が存在し、誘導電圧が両端に現れます。誘導電圧の大きさは、ケーブルラインの長さと導体を流れる電流に比例します。ケーブルが非常に長い場合、シースの誘導電圧を追加して個人の安全を危険にさらすことができます。ラインが短絡回路の故障、過電圧または雷インパルスの切り替えである場合、シールド上に高誘起電圧が形成され、シース絶縁が断ち切られる場合があります。このとき、アルミニウムパッケージまたは金属シールドの両端がまだ相互接続され、接地されている場合、その値はコア電流の50%から95%に達し、多くの電気エネルギーを無駄にするだけでなく、アルミニウムパッケージまたは金属シールドの損失と加熱をもたらすアルミニウムパッケージまたは金属シールドに大きな循環電流が存在します。ですが、ケーブルの電流運搬能力も低下し、ケーブルの絶縁劣化を加速します。したがって、シングルコアケーブルは二重絶縁されてはならない端子は接地されている。[個々のケース(短いケーブルや軽負荷動作など)では、アルミニウムクラッドまたは金属シールド層の両端を相互接続して接地することができます。しかし、アルミニウムクラッドまたは金属シールドの一方の端が丸めされていない場合、次の問題が発生します:雷電流または過電圧波がコアに沿って流れると、ケーブルのアルミニウムクラッドまたは金属シールドの丸みを帯びた端は高いインパルス電圧を持ちます。システム内で短絡が発生すると、短絡電流がコアを流れると、高電力周波数誘導電圧がケーブルアルミパッケージまたは金属シールド層の非丸め端に現れます。ケーブル外装絶縁が過電圧の影響を受けることができないとき、それは、マルチポイント接地とループ電流を形成します。したがって、一端の相互接続接地が採用される場合、シース上の過電圧を制限する措置を講じる必要があります。設置中、特殊な接続と接地方法は、ラインの異なる条件と経済的合理性の原則に応じてアルミニウムクラッドまたは金属シールド層の特定の位置で採用されるべきであり、ケーブルシース絶縁が分解されるのを防ぐために保護層保護器を同時に設置する必要があります。したがって、高圧ケーブルラインの設置は、電力エンジニアリング(GB 50217-1994)のケーブル設計のためのコードの要件に従う必要があります。単一コアケーブルラインの金属シースが1点のみに接地される場合、金属シースの任意の点で誘発電圧が50-100v(金属シースとの任意の接触を防ぐための安全対策が講じられていない場合は50V以下)を超えてはならない。電圧が指定された電圧よりも高い場合、金属シースは断層で絶縁されるか、絶縁後に相互接続配線を形成するために接続されなければならない。隣接する補助ケーブルおよび通信ケーブルへの単一コアケーブル線の誘起電圧を低減するためには、相互接続配線を可能な限り採用すべきである。ケーブル長が長くない場合は、単一点接地を使用できます。ケーブルシース絶縁を保護するために、シースプロテクターは、非丸めの端に設置する必要があります。