現在、ADSS特殊電力ケーブルは、ネットワークチャネルとして、電力業界の光ファイバー通信で広く使用されています。大容量と優れた干渉防止性能を備えた光ファイバー通信は、電力システムの通信と自動化のニーズを満たすだけでなく、社会に余剰容量を提供することもできます。
光ファイバ通信は、電源の信頼性を向上させるだけでなく、優れた経済的利益も得ることができます。
架空送電線の廊下を使用してラインタワーに設置することにより、光ケーブルを敷設するのは非常に経済的な方法です。
現在、架空送電線の光ケーブルには、光ファイバー複合架空地ケーブル(OPGW)と全中型自立型光ケーブル(ADSS)の2種類があります。
OPGWは通常、新しく建設された電力線に選択され、ADSSは建設された電力線によく使用されます。
OPGWと比較して、ADSSケーブルへの投資はわずかです。停電のない電力線の状態で設置でき、設計、施工、保守も便利です。完成した電力線で広く使用されています。
ADSSケーブルの適用範囲
新規または既設の220kv以上の送電線の場合、および通信線の回廊として、光ファイバ通信の信頼性から、通信線と送電線の耐用年数(30年以上)を一致させるために、メンテナンスなどを考慮して、エンジニアはOPGWを選択する必要があり、220kv以上の幹線はADSSケーブルを選択するのは好ましくありません。
220kV以下の確立された送電線、特に地方変電所間の通信については、ADSSケーブルを検討することができます。
エンジニアは、最初に既存の電力線でのADSSケーブルの信頼性を検討し、電力線の稼働時間、タワーの経年劣化度、元の設計基準、およびその他の条件を評価して、架設の実現可能性を判断する必要があります。
送電線設計の技術規制は、長年にわたって変更、調整、補足されてきたため、長年稼働している送電鉄塔の強度を確認することは困難であり、ADSSの設立において重要な問題となっています。光ケーブル。
一般的な原則は、電力線の安全な操作に影響を与えないことであり、前提の信頼性を低下させることではなく、ADSSケーブルをセットアップできます。
したがって、著者は、より良いタワー条件の電力線を選択するために、ADSSケーブルを可能な限り設定する必要があることを提案しています。
製品に関しては、現在、国内のADSSケーブル製品と検査規格があります。たとえば、国内規格GB / T18899完全中型メッセンジャーケーブルおよび電力業界標準DL / T788完全中型メッセンジャーケーブル、主要な国際IEEE P1222-GGquot;すべて中型架空送電線ケーブルIEEE標準(ドラフト)およびIEC60794-4仕様のメッセンジャー-ケーブル部分4:電力線架設ケーブルに沿ったポイント。
エンジニアリングでは、国内電力業界標準DL / T5344は電力光ファイバ通信エンジニアリングを受け入れ、DL / T767はヒンジハードウェアの技術的条件とテスト方法を備えた中型メッセンジャーケーブル(ADSS)全体を受け入れていますが、これまでのところ成熟していて効果的ではありませんADSSケーブルラインエンジニアリングの設計規則/手順および仕様。したがって、ADSSケーブルの設置設計は、現在の電力業界標準DL / T5092" 110〜500kvオーバーヘッド伝送ラインGGquot;の設計に関する技術コードのみを参照してください。
2、ADSSケーブルの選択
(1)ADSS光ファイバーケーブル構造
ADSS光ファイバーケーブルの構造は、中央ビーム管と層撚り線ビーム管の2つのカテゴリに分類されます。すべての面で良好な状態のいくつかの電力線に加えて、層撚りビーム管構造のADSS光ファイバーケーブルを一般的に選択する必要があります。
ADSSケーブルの光ファイバーを波状にビームチューブに挿入し、ビームチューブをツイストして残余長さをツイストします。光ファイバには適切な残留長があり、ケーブルに通常の動作機械的負荷がかかっているときに光ファイバにストレスがかからないようにし(つまり、光ファイバのゼロテンション設計)、光ファイバの損失を増加させません。
(2)ADSSの電気的性能
ADSSケーブルは、高電圧ラインワイヤ、スペース電磁場を囲むワイヤ、光ファイバーの近くで機能するため、電気的性能要件を最初に考慮するために選択するADSSケーブルタイプ、つまりADSSは誘導電界(電位)のサイズのスペースです霧、結露、または小雨のために、スペースの電位の位置で導体とアースを結合するケーブルへのケーブル容量は、ケーブルの外側シース表面の抵抗の汚れを濡らして層を形成します。
空間電位の作用下で、タワー接地ハードウェア上の光ファイバーケーブルの表面間のシースフローには電流があり、湿気によって引き起こされる電流熱が蒸発し、光ファイバーケーブルの外側シース乾燥ゾーンの表面の小さなセクションを形成します。電流を遮断し、乾燥すると、特定の高さに達する可能性があり、アーク放電から発生しました。これがドライバンドアークです。
それによって発生する熱により、架橋ポリマーは徐々にその結合力を失い、腐食を形成する可能性があり、シースは溶けて穴になります。
この現象または故障は、シース腐食または電気的マーキングと呼ばれ、深刻な場合にケーブルの破損につながる可能性があります。
ADSSで使用される外部シースのタイプは、ケーブルの設置場所の潜在的なスペースに依存し、電力線の電圧クラス、タワー構造、配線配置、および位相配置などに関連しています。